中央空調用久了為什么效果會變差?

時間 : 2017-04-19 14:25 點擊 :

以中央空調末端盤管機為例具體說明:

中央空調主機經過制冷后把7度的水送進風機盤管,家用中央空調內機一般采用冷媒,原理和水一樣,都是在風機盤管內進行交換后成為15--16度的冷風,這樣使房間溫度降低的。然而大氣中的灰塵微粒很多,在長期的抽、回風作用下,風機的鋁翅片積滿了灰塵污垢,此時一方面影響了冷凍水與熱空氣的熱交換使空氣溫度下降受影響;另一方面還影響了經熱交換后有所降溫的冷空氣的送出,造成開了空調而房間仍然不冷的現象。所以,中央空調使用了一段時間(一般1-2年)后,就必須對風機鋁翅片進行清洗,以解決上述弊端。

     清洗風機鋁翅片的過程必須先拆卸風機馬達和葉輪,可以順帶對馬達、電容是否燒壞進行檢查。夏天制冷時,由于冷凝水多,在托盤中流入冷凝水排水管時,容易產生菌團和藻類,堵塞冷凝排水管,所以應對托盤進行清洗和殺菌滅藻等保養工作。
對風機盤管清洗集水盤后,進行消毒殺菌及凝結水管疏通,定期在風機盤管集水盤放置風機盤管消毒殺菌片,可防止因為細菌、藻類繁殖而堵管。同時對風機盤管風機葉輪、蝸殼和馬達、軸等拆洗除塵。風機盤管清洗后,通風量增大、中央空調效果好、室內空氣質量好、噪聲減少、電費減少、凝結水流暢。
    過程    主要包括檢修、清洗(除垢、殺菌、風機盤管表冷器除藻)、風機盤管及進出風口的維護。具體清洗流程如下:
1、回風口過濾網的清洗殺菌消毒
2、送風系統殺菌消毒。
3、風機盤管表冷器,用專用中央空調清洗劑進行清洗、除垢、殺菌。保持通風暢順
4、對盤管風機葉輪、蝸殼、馬達積塵的清掃, 電機轉軸加油。
5、對接水盤、過濾器進行除去污泥、雜物,清洗干凈,保持水流暢通
6、進出風柵的清潔衛生。
7、檢查水管連接牢固
8、檢查保溫是否良好
9、檢查閥門是否漏水
10、檢查風機盤管下面是否裝有日光燈及其他照明用電設備
清洗方案
(1)拆卸回風口擋板及隔塵濾網,用高壓水槍沖洗濾網,使濾網不沾泥污灰塵。
(2)正確拆卸風機前面的風機輥筒及其葉輪。
(3)檢查風機馬達、電容器等是否燒壞,如正常,用毛刷清洗葉輪、輥筒外殼。
(4)采用對鋁翅片無腐蝕,但能清除灰塵、污垢的SDP-01翅片水,用高壓清洗機將翅片水噴于鋁翅片上,讓其作用5分鐘,然后用清洗機沖洗翅片。
(5)鋁翅片清洗干凈后(可見翅片內2-3排小銅管)正確安裝風機盤管前面的風機馬達及葉輪,使之完全復原。
(6)清洗冷凝水托盤,投加三片殺菌滅藻片。
(7)將洗凈的隔塵網及擋板裝回原位。
(8)拆卸風機盤管小Y型過濾器清洗。
(9)使環境復原。

下面一些現場照片,請參考



清洗前的風機盤管翅片




清洗后盤管機翅片



清洗前風輪



清洗后風輪



清洗盤管機冷凍水循環管道



冷凍水管道上的Y型過濾器,已經全部堵塞,冷水無法循環